#1 Fugenkreuztrocknung / Fugenkreutzverfahren
avatar
Wachowiak ( gelöscht )

Fugenkreuztrocknung (Fugenkreutzverfahren) auch genannt als Spinnentrocknung, dieses Verfahren hat man schon vor 20 Jahren aufgegeben, da es zu unsicher ist, hier ist eine 100% Dokumentation nicht realisierbar und nicht nachweisbar.
Mit diesem Verfahren ist es nicht möglich, freies (stehendes) Wasser aus der Konstruktion abzusaugen. Der Einsatz des Verfahrens wird durch die Geometrie des Raumes und der zu trocknenden Fläche beschränkt. Das Fugenkreuzverfahren ist mit den 10 dünnen Schläuchen und Bohrungen mit einem Außendurchmesser von 3 bis 5 mm maximal für Flächen bis zu einer Größe von 4 m2 geeignet.
Im Entdeffekt bleib ein Loch mit einem Durchmesser von 1 bis 2 mm übrig, durch das Luft strömen soll. Eine effiziente Trocknung ist bei größeren Flächen daher nicht möglich.

Zitat: Das Fugenkreuzverfahren ist als unterstützendes Verfahren zur Kernlochbohrung einzusetzen. Wenn z. B. eine Schrankwand oder Küchenzeile nicht verschoben bzw. abgebaut werden kann, so ist der Einsatz des Fugenkreuzverfahrens vor der Schrankwand als zusätzliche Saugstelle oder Einblasstelle empfehlenswert, nicht jedoch als eigenständiges Verfahren.